Rampa Gas; Installazione Rampa Gas; Pressione Gas - Riello DB 4 SM C03 A0 TC FS1 FB T150 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burners
Hide thumbs Also See for DB 4 SM C03 A0 TC FS1 FB T150:
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

5.9.3

Rampa gas

È omologata secondo norma EN 676 e viene fornita separata-
mente dal bruciatore.
Per la selezione del modello corretto della rampa gas, fare riferi-
mento al manuale "Abbinamento bruciatore-rampa gas" fornito a
corredo.
5.9.4

Installazione rampa gas

Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'in-
terruttore generale dell'impianto.
PERICOLO
Controllare che non vi siano fughe di gas.
Prestare attenzione nella movimentazione della
rampa: pericolo di schiacciamento degli arti.
Assicurarsi la corretta installazione della rampa
gas, verificando che non vi siano perdite di com-
bustibile.
L'operatore deve utilizzare l'attrezzatura necessa-
ria nello svolgimento dell'attività di installazione.
La rampa del gas è predisposta per essere collegata al bruciatore
alla flangia 2)(Fig. 13).
5.9.5

Pressione gas

La Tab. H indica le perdite di carico della testa di combustione e
della farfalla gas in funzione della potenza di esercizio del brucia-
tore.
I valori riportati nella Tab. H si riferiscono a:
Gas naturale G 20 PCI 9,45 kWh/Sm
Gas naturale G 25 PCI 8,13 kWh/Sm
Colonna 1
Perdita di carico testa di combustione.
Pressione del gas misurata alla presa 1)(Fig. 16), con:
camera di combustione a 0 mbar;
bruciatore funzionante alla potenza massima di modulazio-
ne;
testa di combustione regolata come a pag. 22.
Colonna 2
Perdita di carico farfalla gas 2)(Fig. 16) con apertura massima:
90°.
Per conoscere la potenza approssimativa alla quale sta funzio-
nando il bruciatore:
sottrarre dalla pressione del gas alla presa 1)(Fig. 16) la
pressione in camera di combustione.
Trovare nella Tab. H relativa al bruciatore desiderato, il valo-
re di pressione più vicino al risultato della sottrazione.
Leggere sulla sinistra la potenza corrispondente.
20117017
Installazione
3
3
(8,2 Mcal/Sm
)
3
3
(7,0 Mcal/Sm
)
18
20118570
1 ∆ p (mbar)
kW
G 20
1800
6,3
2000
7,9
2250
9,9
2500
11,9
2750
13,9
3000
15,9
3250
17,9
3500
19,7
3750
21,1
4000
22,4
4250
27,4
4500
32,5
4000
12,8
4500
16,2
5000
19,6
5500
23,0
6000
26,4
6500
30,9
7000
35,5
7500
40,9
7800
46,3
Esempio DB4 con gas naturale G20:
Funzionamento alla potenza massima di modulazione
Pressione del gas alla presa 1)(Fig. 16)
Pressione in camera di combustione
Alla pressione 22,4 mbar, colonna 1, corrisponde nella Tab. H
una potenza di 4000 kW.
Questo valore serve come prima approssimazione; la portata ef-
fettiva va misurata al contatore.
I
1
2
2 ∆ p (mbar)
G 25
G 20
9,3
2,9
11,7
3,5
14,7
4,5
17,7
5,5
20,7
6,7
23,7
8,0
26,7
9,3
29,4
10,8
31,4
12,4
33,5
14,2
40,8
16,0
48,4
17,9
17,7
0,7
22,5
0,9
27,3
1,2
32,1
1,4
37,0
1,7
44,7
2,0
52,4
2,3
59,8
2,6
67,1
3,0
= 27,4 mbar
=
5 mbar
27,4 - 5
= 22,4 mbar
Fig. 16
G 25
4,3
5,3
6,7
8,2
10,0
11,9
13,9
16,2
18,6
21,1
23,8
26,7
0,9
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
2,7
3,1
3,5
Tab. H