Rampa Gas; Installazione Rampa Gas; Pressione Gas - Riello DB6 SE C03 TC FS1 FGR T250 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

5.9.3

Rampa gas

È omologata secondo norma EN 676 e viene fornita separata-
mente dal bruciatore.
Per la selezione del modello corretto della rampa gas, fare riferi-
mento al manuale "Abbinamento bruciatore-rampa gas" fornito a
corredo.
5.9.4

Installazione rampa gas

Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'in-
terruttore generale dell'impianto.
PERICOLO
Controllare che non vi siano fughe di gas.
Prestare attenzione nella movimentazione della
rampa: pericolo di schiacciamento degli arti.
Assicurarsi la corretta installazione della rampa
gas, verificando che non vi siano perdite di com-
bustibile.
L'operatore deve utilizzare l'attrezzatura necessa-
ria nello svolgimento dell'attività di installazione.
La rampa del gas è predisposta per essere collegata al bruciatore
alla flangia 2)(Fig. 14).
5.9.5

Pressione gas

La Tab. G indica le perdite di carico della testa di combustione e
della farfalla gas in funzione della potenza di esercizio del brucia-
tore.
I valori riportati nella Tab. G si riferiscono a:
Gas naturale G 20 PCI 9,45 kWh/Sm
Gas naturale G 25 PCI 8,13 kWh/Sm
Colonna 1
Perdita di carico testa di combustione.
Pressione del gas misurata alla presa 1)(Fig. 18), con:
camera di combustione a 0 mbar;
bruciatore funzionante alla potenza massima di modulazio-
ne;
testa di combustione regolata come a pag. 21.
Colonna 2
Perdita di carico farfalla gas 2)(Fig. 18) con apertura massima:
90°.
Per conoscere la potenza approssimativa alla quale sta funzio-
nando il bruciatore:
sottrarre dalla pressione del gas alla presa 1)(Fig. 18) la
pressione in camera di combustione.
Trovare nella Tab. G relativa al bruciatore desiderato, il valo-
re di pressione più vicino al risultato della sottrazione.
Leggere sulla sinistra la potenza corrispondente.
Installazione
3
3
(8,2 Mcal/Sm
)
3
3
(7,0 Mcal/Sm
)
19
1
20125462
2
1 ∆ p (mbar)
kW
G 20
4000
12,8
4500
16,2
5000
19,6
5500
23,0
6000
26,4
6500
30,9
7000
35,5
7500
40,9
7800
46,3
Esempio con gas naturale G20:
Funzionamento alla potenza massima di modulazione
Pressione del gas alla presa 1)(Fig. 18)
Pressione in camera di combustione
Alla pressione 26,4 mbar, colonna 1, corrisponde nella Tab. G
una potenza di 6000 kW.
Questo valore serve come prima approssimazione; la portata ef-
fettiva va misurata al contatore.
Per conoscere invece la pressione del gas necessaria alla presa
1)(Fig. 18), fissata la potenza massima di modulazione alla quale
si desidera funzioni il bruciatore:
trovare nella Tab. G relativa al bruciatore considerato il valo-
re di potenza più vicino al valore desiderato.
Leggere sulla destra, colonna 1, la pressione alla presa
1)(Fig. 18).
Sommare a questo valore la presunta pressione in camera di
combustione.
Esempio con gas naturale G20:
Funzionamento alla potenza massima di modulazione
Pressione del gas alla potenza di 6000 kW
Pressione in camera di combustione
26,4 + 5
pressione necessaria alla presa 1)(Fig. 18).
I
2 ∆ p (mbar)
G 25
G 20
17,7
0,7
22,5
0,9
27,3
1,2
32,1
1,4
37,0
1,7
44,7
2,0
52,4
2,3
59,8
2,6
67,1
3,0
= 31,4 mbar
=
5 mbar
31,4 - 5
= 26,4 mbar
= 26,4 mbar
=
5 mbar
= 31,4 mbar
Fig. 18
G 25
0,9
1,1
1,4
1,7
2,0
2,3
2,7
3,1
3,5
Tab. G
20124993

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

20124641

Table of Contents