Fughe di gas
Controllare che non vi siano fughe di gas sul condotto contatore-
bruciatore.
Filtro del gas
Sostituire il filtro del gas quando è sporco.
Combustione
Qualora i valori della combustione trovati all'inizio dell'intervento
non soddisfino le Norme vigenti o, comunque, non corrispondano
ad una buona combustione, consultare la tabella sottostante ed
eventualmente contattare l'Assistenza Tecnica per effettuare le
dovute regolazioni.
7.3
Apertura bruciatore
Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore,
agendo sull'interruttore generale dell'impianto.
PERICOLO
Chiudere il rubinetto di intercettazione del combu-
stibile.
PERICOLO
Attendere il completo raffreddamento dei compo-
nenti a contatto con fonti di calore.
1
20118586
7.4
Chiusura bruciatore
Rimontare con procedura inversa a quanto descritto, riposizio-
nando tutti i componenti del bruciatore come in origine.
Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pu-
lizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispo-
sitivi di sicurezza e protezione del bruciatore.
20117017
Manutenzione
EN 676
CO
max. teorico
2
GAS
0 % O
G 20
11,7
G 25
11,5
G 30
14,0
G 31
13,7
Accessibilità parte interna testa
Per accedere alla parte interna della testa di combustione
(Fig. 30) procedere come segue:
➤ togliere il coperchio del convogliatore 1);
➤ solo per DB 4 SM - togliere il collegamento elettrico della
sonda 2) e dell'elettrodo 3);
➤ solo per DB 6 SM - togliere il collegamento elettrico degli
elettrodi 3);
➤ svitare il volantino 4) e la vite di blocco della testa 5);
➤ arretrare la testa 6).
28
I
Eccesso d'aria
Potenza max.
Potenza max.
λ ≤ 1,2
λ ≤ 1,3
Taratura CO
%
2
λ = 1,2
λ = 1,3
2
9,7
9,5
11,6
10,7
11,4
10,5
5
2
CO
mg/kWh
≤ 1000
9
≤ 1000
8,8
≤ 1000
≤ 1000
Tab. L
6
3
4
Fig. 30