Rampa Gas; Installazione Rampa Gas; Pressione Gas - Riello DB 20 SM HS C03 TC A0 FS1 FB T150 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

6.7.3

Rampa gas

È omologata secondo norma EN 676 e viene fornita separata-
mente dal bruciatore.
Per la selezione del modello corretto della rampa gas, fare riferi-
mento al manuale "Abbinamento bruciatore-rampa gas" fornito a
corredo.
6.7.4

Installazione rampa gas

Togliere l'alimentazione elettrica, agendo sull'in-
terruttore generale dell'impianto.
PERICOLO
Controllare che non vi siano fughe di gas.
Prestare attenzione nella movimentazione della
rampa: pericolo di schiacciamento degli arti.
Assicurarsi la corretta installazione della rampa
gas, verificando che non vi siano perdite di com-
bustibile.
L'operatore deve utilizzare l'attrezzatura necessa-
ria nello svolgimento dell'attività di installazione.
La rampa del gas è predisposta per essere collegata al bruciatore
alla flangia 2)(Fig. 8).
6.7.5

Pressione gas

La Tab. E indica le perdite di carico della testa di combustione e
della farfalla gas in funzione della potenza di esercizio del brucia-
tore.
Installazione
8000
9000
10000
11000
12000
13000
14000
15000
16000
17000
18000
19000
20000
I valori riportati nella Tab. E si riferiscono a:
Gas naturale G 20 PCI 9,45 kWh/Sm
Gas naturale G 25 PCI 8,13 kWh/Sm
Colonna 1
Perdita di carico testa di combustione.
Pressione del gas misurata alla presa 1)(Fig. 18), con:
camera di combustione a 0 mbar;
bruciatore funzionante alla potenza massima di modulazio-
ne;
testa di combustione regolata come a pag. 21.
Colonna 2
Perdita di carico farfalla gas 2)(Fig. 18) con apertura massima:
90°.
Per conoscere la potenza approssimativa alla quale sta funzio-
nando il bruciatore:
sottrarre dalla pressione del gas alla presa 1)(Fig. 18) la
pressione in camera di combustione.
Trovare nella Tab. E relativa al bruciatore desiderato, il valo-
re di pressione più vicino al risultato della sottrazione.
Leggere sulla sinistra la potenza corrispondente.
Esempio DB 20 SM HS con gas naturale G20:
Funzionamento alla potenza massima di modulazione
Pressione del gas alla presa 1)(Fig. 18)
Pressione in camera di combustione
Alla pressione 24.3 mbar, colonna 1, corrisponde nella Tab. E
una potenza di 18000 kW.
Questo valore serve come prima approssimazione; la portata ef-
fettiva va misurata al contatore.
Per conoscere invece la pressione del gas necessaria alla presa
1)(Fig. 18), fissata la potenza massima di modulazione alla quale
1
si desidera funzioni il bruciatore:
trovare nella Tab. E relativa al bruciatore considerato il valore
2
20112490
di potenza più vicino al valore desiderato.
Leggere sulla destra, colonna 1, la pressione alla presa
Fig. 18
1)(Fig. 18).
Sommare a questo valore la presunta pressione in camera di
combustione.
Esempio DB 20 SM HS con gas naturale G20:
Funzionamento alla potenza massima di modulazione
Pressione del gas alla potenza di 18000 kW = 24.3 mbar
Pressione in camera di combustione
pressione necessaria alla presa 1)(Fig. 18).
19
I
1 p (mbar)
kW
G 20
G 25
4.8
6.7
6.1
8.5
7.5
10.5
9.1
12.7
10.8
15.1
12.7
17.7
14.7
20.6
16.9
23.6
19.2
26.9
21.7
30.3
24.3
34.0
27.1
37.9
30.0
42.0
29.3 - 5
24.3 + 5
2 p (mbar)
G 20
G 25
2.2
3.2
2.8
4.1
3.5
5.0
4.2
6.1
5.0
7.2
5.9
8.5
6.9
9.8
7.9
11.3
9.0
12.8
10.1
14.5
11.3
16.2
12.9
18.1
4.0
20.0
Tab. E
3
3
(8,2 Mcal/Sm
)
3
3
(7,0 Mcal/Sm
)
= 29.3 mbar
=
5 mbar
= 24.3 mbar
=
5 mbar
= 29.3 mbar
20111775

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

20111740

Table of Contents