4.9

Perdite di carico lato gas

La pressione del gas in funzione della potenza massima svilup-
pata dal bruciatore è data dalle curve di Fig. 4.
Rappresenta la perdita di carico della testa di combustione.
Gas naturale G 20 - P.C.I. = 10 kWh/Nm
Le curve sono state ricavate nelle seguenti condizioni:
pressione misurata alla presa posta sul pressostato a valle
della farfalla gas;
camera di combustione a 0 mbar;
bruciatore funzionante a piena potenza.
Aggiungere la pressione della camera di combu-
stione in mbar al valore della perdita testa di com-
bustione.
ATTENZIONE
La perdita di pressione della valvola a farfalla totalmente aperta
è riportata in Fig. 5.
Descrizione tecnica del bruciatore
3
11
Perdite testa di combustione
50
40
30
20
10
0
2000
Potenza bruciatore Pb [kW]
Perdite valvola a farfalla
20
18
16
14
12
10
8
m bar
6
4
2
0
1000
2000
Potenza bruciatore Pb [kW]
I
4000
6000
4000
6000
D7541
8000
Fig. 4
D8328
8000
Fig. 5