空气侧的压力降 ( 在上游风档完全开启的情况下 )
2.5
60
50
40
30
20
10
根据第 13 页之表格,上图压力曲线分别对应燃烧头的不同调节状况。参见 5.1。
若空气温度高于 20°C 且 / 或海拔高度高于 100 m. a.s.l. 时,实际的压力降为上图中所示的燃烧头处的压力降乘以由下表中查出的
修正系数 K
得出。
c
海拔高度
m. a.s.l.
0
20
0
0.920
0.988
100
0.932
1.000
500
0.976
1.047
750
1.007
1.080
1000
1.038
1.114
1250
1.069
1.147
1500
1.102
1.182
1750
1.130
1.213
2000
1.174
1.260
2250
1.206
1.294
2500
1.251
1.343
2750
1.284
1.378
3000
1.320
1.417
以 DB 6 型号为例
燃烧器出力 = 7000 kW - 海拔高度 = 750 m. a.s.l. - 助燃空气温度 = 120 °C
根据上图, 燃烧器出力为 7000 kW 时, 燃烧头总的压力降显示为 : p
可由上表中查出在助燃空气温度为 120 °C,海拔高度为 750 m. a.s.l. 时的修正系数 K
燃烧头总的压力降为:
p = p
x K
= 40 x 1.449 = 58 mbar。
20
c
8
All manuals and user guides at all-guidesbox.com
0
3000
4000
燃烧器出力 Pb
30
40
50
1.021
1.055
1.089
1.034
1.069
1.103
1.083
1.119
1.155
1.117
1.154
1.191
1.152
1.190
1.228
1.186
1.226
1.265
1.223
1.263
1.304
1.254
1.295
1.337
1.303
1.346
1.389
1.338
1.382
1.427
1.389
1.434
1.480
1.425
1.472
1.519
1.465
1.514
1.562
5000
6000
7000
[kW]
K
c
空气温度
°C
60
70
80
90
1.122
1.156
1.190
1.223
1.137
1.171
1.205
1.239
1.190
1.226
1.262
1.298
1.228
1.265
1.302
1.338
1.266
1.304
1.342
1.380
1.304
1.343
1.382
1.421
1.344
1.384
1.425
1.465
1.378
1.419
1.461
1.502
1.432
1.475
1.518
1.561
1.471
1.515
1.559
1.603
1.526
1.572
1.618
1.664
1.566
1.613
1.660
1.707
1.610
1.659
1.707
1.755
= 40 mbar ( 助燃空气为 20 °C, 海拔高度为 100 m. a.s.l.)。
20
= 1.449。
c
2
燃烧器描述
D12215
8000
100
120
140
1.257
1.325
1.392
1.273
1.342
1.410
1.333
1.405
1.477
1.375
1.449
1.523
1.418
1.494
1.570
1.460
1.539
1.617
1.505
1.586
1.667
1.544
1.626
1.709
1.604
1.690
1.776
1.647
1.736
1.824
1.709
1.801
1.893
1.754
1.848
1.942
1.804
1.901
1.997
图 10
150
1.426
1.444
1.512
1.560
1.608
1.656
1.707
1.751
1.819
1.868
1.939
1.989
2.046