Perdite Di Carico Lato Gas - Riello DB4SMC01 AO FS1 T150 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burners
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

2.6

Perdite di carico lato gas

D7541
50
40
30
mbar
20
10
Fig. 11
D8328
20
18
16
14
12
10
mbar
8
6
4
2
0
1000
Fig. 12
All manuals and user guides at all-guidesbox.com
Perdite testa di combustione
Pb (potenza bruciatore)
Perdite valvola a farfalla
2000
4000
Pb (potenza bruciatore)
2
CAPITOLO
[kW]
KW
6000
8000
KW
[kW]
Descrizione del bruciatore
La pressione del gas in funzio-
ne della potenza massima svi-
luppata dal bruciatore è data
dalle curve di Fig. 11.
Rappresenta la perdita di carico
della testa di combustione.
Gas naturale G 20 -
3
P.C.I. = 10 kWh/Nm
Le curve sono state ricavate
nelle seguenti condizioni:
pressione misurata alla pre-
sa posta sul pressostato a
valle della farfalla gas;
camera di combustione a 0
mbar;
bruciatore
funzionante
piena potenza.
La perdita di pressione della
valvola a farfalla totalmente
aperta è riportata in Fig. 12.
9