压力开关设定
5.6
空气压力开关
在风压开关设定在刻度盘起始位置下 (图 23)完成燃烧器调试的所有工作后,调节空气
压力开关。
使燃烧器处于最大出力运行,顺时针缓慢旋转压力调节旋钮,增加空气压力开关的数值至
燃烧器锁定。然后逆时针旋转旋钮设置值的 20% ,重新启动燃烧器以确燃烧器正常启
动。
如果燃烧器再次锁定,将旋钮向逆时针方向再调节一些。
注意 : 规则规定, 空气压力开关必须起到将烟气中 CO 的排放量限制在 1% (10.000 ppm)
以内的作用。为此需在烟道内安装烟气分析仪以进行检测,缓慢关小风机进风口 ( 如使
用纸板将风机入口挡住 ),然后检查燃烧器是否在烟气中 CO 排放浓度超过 1% 前锁定。
最高燃气压力开关
在最高燃气压力开关设定在刻度盘末端位置下 (图 24)完成燃烧器调试的所有工作后,
调节最高燃气压力开关。
燃烧器处于最大出力运行时,逆时针缓慢旋转压力调节旋钮,降低燃气压力开关的数值至
燃烧器锁定。
然后按顺时针方向将旋钮调节 2 mbar,重新启动燃烧器以确认燃烧器正常启动。如果燃
烧器再次锁定,将旋钮按顺时针方向调回 1 mbar。
最低燃气压力开关
在最低燃气压力开关设定在刻度盘起始位置下 (图 25)完成燃烧器调试的所有工作后,
调节最低燃气压力开关。
燃烧器处于最大出力运行时,顺时针缓慢旋转压力调节旋钮,增加燃气压力开关的数值至
燃烧器锁定。
然后按逆时针方向将旋钮调节 2 mbar,重新启动燃烧器以确认燃烧起正常启动。
如果燃烧器再次锁定,将旋钮按逆时针方向调回 1 mbar。
最终检查
离开安装现场前:
-
确认所有调节及安全装置都正常工作;
-
检查所有调节装置的机械紧固装置是否拧紧。