燃烧器调试步骤
将控制面板上的自动 / 手动选择开关置于 MAN ( 手动 ) 处。
启动燃烧器。
如果点火不成功,则说明燃气没有在 3 秒的安全时间内到达燃烧头。此时,可增加燃气的流量。若此时燃烧器点火成功,就可以对
其进行完整的设置和调整。
最大出力
燃烧器的最大出力必须在图 1 所示的出力范围内。
最大燃气量的调节
逐渐增大燃烧器的出力,同时检查不要超过最大燃气输送量,将伺服马达设置为 130° 且将空气凸轮调至最大位置。此时,将燃气
蝶阀全开 (90°),同时调节压力调节器,或调节燃气凸轮上的调节螺栓 (2) 图 22 和 / 或燃气阀组上的调节阀,使燃气量达到所需
的最大值。
最大风量的调节
通过调节螺栓 (2) 图 22,调整空气凸轮的最终轮廓线。请勿仅调节一个螺栓,需要调节与该螺栓相邻的螺栓,以达到凸轮曲线的
平滑。
最小出力
最小燃气量的调节
使用手动开关将燃烧器调至最小出力位置 ( 出厂设置为 20°)。
通过调节螺栓 (2) 改变燃气凸轮轮廓线。
最小风量的调节
通过调节螺栓 (2) 改变空气凸轮上的轮廓线。
注意不要改变已经设定好的后部分大出力时的轮廓线。
中间出力
通过手动开关调节出力至中间位置。通过分别调节空气及燃气凸轮上的对应调节螺栓调整空气 / 燃气比例。注意不要改变空气及
燃气凸轮的最后部分外形,需保持已设定的设置。调试完成后,将可变外形凸轮上的横向缩紧螺钉锁紧。