故障
燃烧器反复重新启动不锁定
运行期间锁定停机
燃烧器停机时锁定
脉冲点火
20
All manuals and user guides at all-guidesbox.com
可能的原因
供气管道中燃气压力非常接近于最低燃气 . . . . . 减少最低燃气压力开关设置值
压力开关的设置值。在阀门打开后的压力
突然减小导致压力开关断开,阀门立即关
闭,燃烧器停机。压力再次提高,压力开
关再次闭合,并且重复进行点火周期。
• 压力开关故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 最高燃气压力开关动作 . . . . . . . . . . . . . 调整或更换
• 燃烧头残留火焰或虚假火焰 . . . . . . . . . . . 消除残留火焰或更换控制盒
• 燃烧头调整不当 . . . . . . . . . . . . . . . . 调整
• 风门调整不正确;空气太多 . . . . . . . . . . . 调整
• 点火过程中出力太大 . . . . . . . . . . . . . . 减少
6
建议解决方案
或更换燃气过滤器。