Messa in funzione, taratura e funzionamento del bruciatore
7.4

Avviamento bruciatore (gas)

Chiudere i telecomandi e mettere il selettore sul quadro generale
caldaia in posizione "ON".
Verificare che le lampadine o i tester collegati alle elettrovalvole,
o le spie luminose sulle elettrovalvole stesse, indichino assenza
7.5

Pilota di accensione

Per un corretto funzionamento regolare la pressione del gas (mi-
surata sulla presa posta sulla valvola) tra 30 ÷ 50 mbar.
Gas
G20
G31
Prima di procedere all'accensione del bruciatore
principale, verificare la stabilità della fiamma pilo-
ta, quindi, proseguire con la procedura di accen-
sione del bruciatore.
ATTENZIONE
7.6

Accensione bruciatore

Eseguita la procedura precedentemente descritta, il bruciatore
dovrebbe accendersi.
Nel caso in cui a completamento del ciclo di avviamento non
compare la fiamma e l'apparecchiatura va in blocco, sbloccare ed
attendere un nuovo tentativo d'avviamento.
Nel caso in cui non avvenga l'accensione, è possibile che il gas
non arrivi alla testa di combustione entro il tempo di sicurezza di
3 s; di conseguenza è necessario aumentare la portata del gas
all'accensione.
7.7

Regolazione servomotore

I - IV : Camma di fine corsa (max apertura serranda aria)
II
: Camma di fine corsa (chiusura serranda aria)
III - V : Camma di posizione portata minima (e di accensione)
VI
: Indice di lettura posizionamento
VII
: Sblocco servomotore
Il servomotore regola contemporaneamente, tramite rinvii, porta-
ta e pressione dell'aria, e portata del combustibile in uso.
E' dotato di camme regolabili che azionano altrettanti commuta-
tori.
Camma pos.I:
limita la massima apertura servomotore.
Camma pos.II:
limita il fine corsa del servomotore sulla posi-
zione 0°.
A bruciatore spento la serranda dell'aria risulta
completamente chiusa.
Camma pos.III: determina la posizione minima di modulazione.
Viene tarata in fabbrica a circa 20° (un solo
combustibile).
Camma pos.IV: limita la massima apertura del servomotore
(per bruciatori misti in funzionamento a gas).
Camma pos.V:
limita la portata minima. Viene tarata in fabbri-
ca a circa 20° (per bruciatori misti in funziona-
mento a gas).
20111775
3
mbar
Sm
/h
1,5
12,3
1,4
3,2
di tensione. Se segnalano tensione, fermare immediatamente il
bruciatore e controllare i collegamenti elettrici.
Alla chiusura del termostato limite (TL), si deve accendere la se-
gnalazione di richiesta calore "CALL FOR HEAT" (se presente
sul quadro generale) ed il bruciatore inizia il ciclo di avviamento.
Tab. G
L'arrivo del gas al manicotto è evidenziato dal manometro ad U
(Fig. 21) oppure con l'ausilio di un manometro digitale posto sulla
presa di pressione sotto il manicotto.
Nel caso in cui si verificassero ulteriori blocchi del bruciatore, fare
riferimento alla "Procedura di sblocco" riportata nel manuale
dell'apparecchiatura fornito a corredo del quadro generale calda-
ia.
Ad accensione avvenuta, passare alla completa regolazione del
bruciatore.
Camme rest:
Importante: Non superare, per i fine corsa max, (camma 1 - 4) la
posizione di 130°.
22