Messa in funzione, taratura e funzionamento del bruciatore
6.3

Regolazioni prima dell'accensione

Altre regolazioni da fare sono:
 Aprire lentamente le valvole manuali poste a monte della
rampa del gas.
 Regolare il pressostato gas di minima (Fig. 27) a inizio
scala.
 Regolare il pressostato gas di massima (Fig. 26) a fine
scala.
 Regolare il pressostato aria (Fig. 25) a inizio scala.
 Sfiatare l'aria dalla tubazione del gas.
È consigliabile portare all'esterno dell'edificio con un tubo in
plastica l'aria sfiatata fino ad avvertire l'odore del gas.
 Montare un manometro a U o un manometro di tipo differen-
ziale (Fig. 22), con presa (+) sulla pressione del gas del
manicotto e (-) in camera di combustione.
Serve a ricavare approssimativamente la potenza MAX del
bruciatore.
 Collegare in parallelo alle due elettrovalvole del gas due
lampadine o tester per controllare il momento dell'arrivo
della tensione.
Questa operazione non è necessaria se ognuna delle due
elettrovalvole è munita di una spia luminosa che segnala la
tensione elettrica.
6.4

Avviamento bruciatore

Chiudere i telecomandi e mettere il selettore sul quadro generale
caldaia in posizione "ON".
Verificare che le lampadine o i tester collegati alle elettrovalvole,
o le spie luminose sulle elettrovalvole stesse, indichino assenza
di tensione. Se segnalano tensione, fermare immediatamente il
bruciatore e controllare i collegamenti elettrici.
6.5

Pilota di accensione

Per un corretto funzionamento regolare la pressione del gas (mi-
surata sulla presa 1)(Fig. 23) posta sulla valvola) tra 30 ÷ 50
mbar.
Gas
G20
G31
20136618
20136081
3
mbar
Sm
/h
1,5
12,3
1,4
3,2
Prima di accendere il bruciatore, è opportuno re-
golare la rampa del gas in modo che l'accensione
avvenga nelle condizioni di massima sicurezza e
CAUTELA
cioè con una piccola portata di gas.
Alla chiusura del termostato limite (TL), si deve accendere la se-
gnalazione di richiesta calore "CALL FOR HEAT" (se presente
sul quadro generale) ed il bruciatore inizia il ciclo di avviamento.
Prima di procedere all'accensione del bruciatore
principale, verificare la stabilità della fiamma pilo-
ta, controllando il valore del segnale di fiamma sul
display AZL posto sul quadro generale caldaia.
ATTENZIONE
Proseguire con la procedura di accensione del bruciatore verifi-
cando la buona e corretta accensione del pilota.