5
Preparazione all'avviamento
5.1
Regolazione della testa di combustione
Allentare la vite 1) e ruotare il settore graduato 2) in funzione del
diagramma Fig. 19.
Il sistema permette una regolazione ottimale anche al minimo del
campo di lavoro. È possibile variare l'apertura della testa di
combustione spostando la leva sui fori da 0 a 6, Fig. 18.
La scelta del foro (0 - 6) da utilizzare si determina dal diagramma
(Fig. 19) in base alla potenza massima richiesta. In fabbrica la
regolazione viene predisposta per la potenza massima (foro 6).
Nel caso in cui, in caldaie in forte contropressione, anche con
serranda tutta aperta, la portata d'aria sia insufficiente, è possibile
eseguire una taratura diversa da quella indicata dal diagramma (Fig.
19), spostando la leva sul foro successivo numericamente più alto,
aumentando così l'apertura della testa di combustione e quindi la
portata d'aria.
N° Foro
DB 4 SM
3
2
1
0
1600
2000
DB 6 SM
N° Foro
3
2
1
0
4000
4400
2400
2800
3200
3600
5000
5400
5800
6200
4000
4400
4800
5200
Potenza massima bruciatore
6600
7000
7400
Potenza massima bruciatore
1
0
2
D8299
Fig. 18
D7905
5600
6000
kW
D8417
7800
8200
kW
Fig. 19
13