火焰检查
5.7
正常运行时的最小感应电流为 70 µA。
如果低于此数值,则有可能为:
电眼失效;
低电压 ( 低于 187 V) ;
燃烧器调试不正确。
为了测量电流,应在电眼的检测回路中串联一量程为 100 A c.c. 的微安计,如图所示,应在装置的同一位置安装 100 F - 1V c.c.
的电容器。
定期检查
5.8
建议进行如下检查:
 月检项目
1 检查火焰检测装置,保证其未被损坏及保持清洁。
2 检查点火装置,如需要可进行清洁。
3 检查燃料及空气的压力是否正确。
4 检查风门挡板及设置及运行是否正确,同时检查提升组件。
5 通过模拟相关的异常情况来检查启动程序及安全联动装置。
 年检项目
1 检查燃料密封阀是否密封良好。
2 检查压力开关的设置。
3 目测检查电气电线及其连接。
4 检查并清洁压力测试点。
5 检查管路安装是否存在泄漏。
6 目测检查以下部件是否存在损坏及 / 或变形:
- 液压缸 / 燃料分配器装置;
- 火焰稳焰盘;
- 点火装置;
- 火焰管。
18