5.7
Controllo presenza fiamma
La corrente minima per un corretto funzionamento è
di 70 µA.
Se il valore è inferiore può dipendere da:
•
cellula esaurita;
•
tensione bassa (inferiore a 187 V);
•
cattiva regolazione del bruciatore.
Per la misura usare un microamperometro da 100
µA c.c., collegato in serie alla cellula, secondo lo
schema, con un condensatore da 100 µF - 1V c.c. in
parallelo allo strumento.
5.8
Verifiche periodiche
Si consigliano le seguenti verifiche:
LISTA DI VERIFICA MENSILE
1 Ispezionare il dispositivo di rilevazione fiamma e verificarne lo stato e la pulizia.
2 Verificare ed eventualmente pulire il dispositivo di accensione.
3 Controllare il corretto valore delle pressioni del combustibile e dell'aria.
4 Verificare il corretto movimento e la taratura della serranda aria e dei levismi collegati.
5 Verificare la sequenza di avviamento e gli interblocchi di sicurezza simulando la relativa condizione di anomalia.
LISTA DI VERIFICA ANNUALE
1 Verifica di tenuta delle valvole di blocco del combustibile.
2 Verifica delle tarature dei pressostati.
3 Controllo visivo dei cavi e connettori.
4 Verifica e pulizia delle prese di pressione.
5 Verifica delle tubazioni dell'installazione per eventuali perdite.
6 Controllo visivo di eventuali danni e/o deformazioni dei seguenti componenti:
- gruppo cilindro/distributore;
- disco fiamma;
- gruppo di accensione;
- tubi
fiamma.