Inconveniente
Il bruciatore continua a ripetere il
ciclo di avviamento senza blocco
In funzionamento il bruciatore si
ferma in blocco
Blocco all'arresto del bruciatore
Accensione con pulsazioni
20126064
Inconvenienti - Cause - Rimedi
Causa probabile
La pressione del gas in rete è vicina al valore
sul quale è regolato il pressostato gas di min.
Il calo di pressione repentino che segue l'aper-
tura della valvola provoca l'apertura tempora-
nea del pressostato stesso, subito la valvola
chiude e si ferma il bruciatore.
La pressione torna ad aumentare, il pressosta-
to richiude e fa ripetere il ciclo di avviamento.
E così via.
Guasto al pressostato aria
Intervento del pressostato gas di max.
Permanenza di fiamma nella testa di combu-
stione o simulazione di fiamma
Testa mal regolata
Serranda ventilatore mal regolata, troppa aria
Potenza all'accensione troppo elevata
32
Rimedio consigliato
Ridurre la pressione d'intervento del pressosta-
to gas di min.
Sostituire la cartuccia del filtro gas
Sostituirlo
Regolarlo o sostituirlo
Eliminare permanenza di fiamma o sostituire
apparecchiatura
Regolarla
Regolarla
Ridurla
I
Tab. N