4.2
Modelli disponibili
Designazione
DB 9 SM C03 TC A0 FS1 T250
DB 12 SM C03 TC A0 FS1 T250
4.3
Categorie del bruciatore - Paesi di destinazione
Paese di destinazione
SE - FI - AT - GR - DK - ES - GB - IT - IE - PT - IS - CH - NO
4.4
Dati tecnici
Modello
Potenza
(1)
Combustibile
Pressione gas alla potenza max.
Gas: G20/G25
Funzionamento
Rapporto di modulazione su potenza massima
Temperatura aria comburente
Accensione
Peso
Condizioni di riferimento: Temperatura ambiente 20°C - Temperatura gas 15°C - Pressione barometrica 1013 mbar - Altitudine 0 m s.l.m.
(1)
Pressione alla presa (Fig. 8) con pressione zero in camera di combustione ed alla potenza massima del bruciatore.
(2)
4.5
Dati elettrici
Modello
Alimentazione elettrica
Trasformatore d'accensione
Potenza elettrica assorbita
Grado di protezione
20126064
Descrizione tecnica del bruciatore
230 V / 50-60 Hz
230 V / 50-60 Hz
DE
NL
FR
BE
LU - PL
min - max
kW
–
–
-
(2)
mbar
–
–
°C max
kg
V1 - V2
I1 - I2
kW max
Tensione
DB 9 SM C03
1500/5000 ÷ 9500
Gas naturale: G20 - PCI 10 kWh/Nm
Gas naturale: G25 - PCI 8.6 kWh/Nm
67,1/101,2
FS1 Intermittente (min. 1 arresto ogni 24 ore)
Modulante
Gas Naturale 1 : 5
Tipo elettrogas (bruciatore pilota a gas naturale)
250
DB 9 SM C03
230V - 50/60Hz
230 V - 1 x 8 kV
8
I
Codice
20125995
20126350
Categoria gas
I
2H
I
2ELL
I
2L
I
2Er
I
2E(R)B
I
2E
DB 12 SM C03
1700/7000 ÷ 12500
3
3
80,5/114
250
260
DB 12 SM C03
1,4 A - 30 mA
0,5
IP 54
Tab. A
Tab. B
Tab. C
Tab. D