4.8
Campo di lavoro
La POTENZA MASSIMA va scelta entro l'area continua del dia-
gramma (Fig. 3).
La POTENZA MINIMA non deve essere inferiore a 2500 kW
come indicato nel diagramma (Fig. 3).
250°C
150°C
50°C
250°C
150°C
50°C
4.9
Caldaia di prova
L'abbinamento bruciatore-caldaia non pone problemi se la calda-
ia è omologata CE e le dimensioni della sua camera di combu-
stione sono vicine a quelle indicate dal diagramma (Fig. 4).
Se invece il bruciatore deve essere applicato ad una caldaia non
omologata CE e/o con dimensioni della camera di combustione
nettamente più piccole di quelle indicate dal diagramma, consul-
tare i costruttori.
I campi di lavoro sono stati ricavati in speciali caldaie di prova, se-
condo la norma EN 676.
20126064
Descrizione tecnica del bruciatore
0
1500
0
2500
ATTENZIONE
7150
5000
8600
Potenza termica
7500
Potenza termica
Riportiamo in Fig. 4 diametro e lunghezza della camera di com-
bustione di prova.
Esempio:
Potenza 7000 kW - diametro 120 cm - lunghezza 6 m
RAPPORTO DI MODULAZIONE
Il rapporto di modulazione, ricavato in caldaie di prova secondo
la norma (EN 676 per gas) è di 1:5 con funzionamento a gas.
10
I
Il campo di lavoro (Fig. 3) è stato ricavato alla
temperatura ambiente di 20 °C, alla pressione ba-
rometrica di 1013 mbar (circa 0 m s.l.m.) e con la
testa di combustione regolata come indicato a
pag. 24.
D3976
DB9
kW
9500
11300
12500
9400
DB12
kW
Fig. 3
D2448
Fig. 4