6.4
如果燃烧器不能正常工作,首先需要:
检查电气连接是否正确;
1
确保燃料输送方式正确;
2
3 检查所有调整参数 ( 如锅炉内水温或锅炉气压 ) 设置是否正确。
故障
燃烧器不启动
燃烧器不启动且锁定
燃烧器点火后锁定
燃烧器启动后锁定
预吹扫及安全时间后,燃烧器锁
定且没有出现火焰
燃烧器出现火焰后立刻锁定
燃烧器重复启动,不锁定
燃烧器在运行中锁定并停机
燃烧器停机时锁定
脉冲点火
18
可能的原因
• 无电源 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 闭合所有开关 - 检查电气连接
• 限位或安全控制装置断开 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 调整或更换
• 控制盒锁定 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 复位控制盒
• 控制盒保险丝烧断 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 电气连接错误 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 检查电气接线
• 控制盒故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 无燃气供应 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 将流量表和阀组间手动阀打开
• 主燃气压力不足 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 联系燃气公司
• 最小燃气压力开关断开 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 调整或更换
• 风压开关处于运行位置 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 虚假火焰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
因空气压力不足导致空气压力开关失效:
• 空气压力开关调节失败 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 调整或更换
• 压力开关压力点软管堵塞 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 清洁
• 燃烧头调节不当 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 火焰检测回路故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 电磁阀 VR 的过燃气量小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 增加
• 电磁阀 VR 及 VS 未开启 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换阀芯或电路板
• 燃气压力过低 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 点火枪不着火 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 点火变压器故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 阀门或变压器接线有误 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 重新接线
• 控制盒故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 燃气阀组的下游阀门关闭 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 开启
• 管路中有空气 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 电磁阀 VR 的过燃气量小 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 增加
• 最大燃气压力开关动作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 调整或更换
• 控制盒故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 主管路燃气压力值接近最小燃气压力开关设定值。 . 降低最小燃气压力开关的设定值
阀门开启后压力下降,造成压力开关造成
压力开关暂时断开,燃烧器停机,阀门立即关闭
压力再次上升,压力开关闭合,重新进入点火
程序。 此循环不断重复。
• 风压开关故障 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 更换
• 最大燃气压力开关动作 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 火焰残留或有虚假火焰 . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
• 燃烧头调节不当 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 调节
• 风门挡板调节不当,风量过大 . . . . . . . . . . . . . . . . . 调节
• 点火阶段出力过高 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
6
建议解决方案
调整或更换
更换控制盒
调整
更换控制盒
用调压器增加压力
检查
排气
更换
. . . . 更换燃气过滤器滤芯
调节或更换
消除残留火焰或更换控制盒
降低
维护