高级设置 (专业人员设置)
T9600-
T9603-
T9601-
TF20-
T000-
TF20-
编号
1JS0
1JF0
1JS0
14
15
16
17
18
19
20
21
22
注意:
• 接线前请查看接线图中的应用表以确定端子接线方式
• 温控器继电器输出为线电压,内部继电器与火线相连
• 参数12可配置BI输入"OCC"为不同应用
• T9603-T000-1JF0没有风速
5秒进入高级设置页面,按通用按键
1. T9603-T000-1JF0 BI 输入默认为04报警, 选项有00: 无人模式;04: 报警
报警代码描述
编号
代码
描述
1
E1
内置温度传感器故障
高温报警,室内温度 > 55℃.
2
HI
3
LO
1) 低温报警,室内温度 < 0℃.
2) 传感器开路
4
E5
露点传感器报警
滤网报警
8
E6
9
E7
BI报警
图标闪烁表示通讯故障报警
产品中有害物质的名称及含量
部件名称
(Pb)
塑胶部件
O
电路板及组件
O
金属部件
O
本表格依据SJ/T11364的规定编制
○ :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572规定的限量要求以下
× :表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量超出GB/T26572规定的限量要求
(产品中使用的物料超出SJ/T11364标准,但在欧盟RoHS中,此项为豁免,因目前技术无法有符合SJ/T11364的替代材料)
P/N 24-11447-00004 Rev. B Issue Date: 11 2020
T9600-
TF21-
参数名
1JS0
风速限制
死区风机状态
无人模式风机状态
制热阶段
BI输入正反属性
强制占用模式
传感器类型
风机延时
ECM启停
和模式 M 按键, 按通用按键
切换参数
有害物质
六价铬
(Hg)
(Cd)
(Cr (VI))
O
O
O
O
O
O
O
O
O
默认值 功能含义
00: 风扇禁用
01: 单风速(接LOW)
03
02: 两风速(接MED,LOW)
03: 三风速
00: 关闭
01
01: 低风速
00: 关闭
00
01: 低风速
00: 单级制热 - 风机盘管
02
01: 单级制热 - 地暖
02: 两级制热
00: 常闭
01
01: 常开
00:无强制
00
01:强制占用
02:强制非占用
00: JCI版10kNTC
00
01: 中国版 10KNTC
00
阀关闭后, 风机延时关时间(0-99 s)
00: 禁用
00
01: 启用
5秒进入用户设置页面,按通用按键