T9600
用户设置
T9600-
T9603-
T9601-
TF20-
T000-
TF20-
编号
1JS0
1JF0
1JS0
■
19
■
■
■
20
高级设置 (专业人员设置)
在用户设置页面下按
和 3 秒进入高级设置页面,此时有人模式图标
∨键调整参数。 对于T9603-T000-1JF0,按住
T9600-
T9603-
T9601-
TF20-
T000-
TF20-
编号
1JS0
1JF0
1JS0
■
■
■
02
■
■
03
■
■
04
■
■
■
05
■
■
■
06
■
■
■
07
■
08
■
09
■
■
10
■
■
■
11
■
■
■
1
12
■
■
13
继续
...
...
P/N 24-11447-00004 Rev. B Issue Date: 11 2020
T9600-
TF21-
参数名
1JS0
阀门开启时间
■
软件版本
3秒钟以访问参数列表,然后按
T9600-
TF21-
参数名
1JS0
■
低温保护
地暖模式-风机
■
应用
■
设定值下限
■
设定值上限
■
低温保护设定值
ECM风机电压输入下限
ECM风机电压输入上限
制热阶段切换阈值
■
温度回差
■
BI输入
■
模式限制
默认值 功能含义
仅AHU应用
0
0-99 (0=75 s 99=174 s)
只读,不可设置,显示当前软件版本号
显示。参数设定列表按 M 键切换参数,按键∧和
向前滚动列表。
默认值 功能含义
00: 关闭
00
01: 开启
地暖模式下,是否允许启用风机:
00
00: 否
01: 是
T9600-TF20-1JS0
00: 2管制开关阀
01: 4管制开关阀
02: 2管制3线开关阀
03: 2管制开关阀+地暖
04: 2管制开关阀+TiO2/ESP
05: 水源热泵
T9601-TF20-1JS0
00: 2管制开关阀,ECM风机
01: 4管制开关阀,ECM风机
00
02: 2管制三线阀,ECM风机
03: 2管制开关阀带地暖,ECM风机
04: 2管制开关阀+ TiO2/ESP, ECM风机
05: 水源热泵, ECM风机
06: 2管制调节阀,ECM风机
07: 2管制调节阀带地暖,ECM风机
08: 2管制调节阀+ 电加热, ECM风机
09: 空气处理机
T9600-TF21-1JS0
00: 2管制调节阀 ,三速风机
01: 4管制调节阀 ,三速风机
5°C/
设定范围0
~36
°C
°C
41°F
35°C/
2
~37
°C
°C
设定范围
95°F
5°C/
0
~20
设定范围
°C
°C
41°F
3 V
0%对应电压值,设定范围0 V-10 V.(0.5 V阶跃)
10 V
100%对应电压值,设定范围0 V-10 V.(0.5 V阶跃)
3°C/
0
~10
设定范围
°C
°C
5°F
1°C/
0
~5
°C
°C
设定范围:
2°F
00: 无人模式
01: 露点报警
02
02: 滤网报警
03: 制冷制热模式转换
04: 报警
00: 制冷/制热/通风
00
01: 单冷
02: 单热
(32
-97
)
°F
°F
(36
-99
)
°F
°F
(32
-68
)
°F
°F
(0
-18
)
°F
°F
中文