T9200
高级设置 (专业人员设置)
在用户设置页面下按
键 3 秒进入高级设置页面,此时有人模式图标
∧和∨键调整参数。
T9200-TB21-1JS0
T9200-TF20-1JS0
编号
■
02
■
03
04
■
05
■
06
■
■
07
08
■
■
09
10
■
■
11
■
12
■
13
14
■
■
15
■
16
17
■
18
■
19
■
■
21
■
22
:
注意
接线前请查看接线图中的应用表以确定端子接线方式
温控器电器输出为线电压,内部继电器与火线相连
设置参数12可配置OCC端子为不同应用
P/N 24-11446-00018 Rev. B Issue Date: 11 2020
参数名
■
低温保护
■
地暖模式-风机
■
应用
■
设定值下限
■
设定值上限
■
低温保护设定值
ECM风机电压输入下限
ECM风机电压输入上限
■
制热阶段切换阈值
■
温度回差
■
BI输入
■
模式限制
■
风速限制
■
死区风机状态
■
无人模式风机状态
■
制热阶段
■
BI输入正反属性
■
强制占用模式
■
风机延时
ECM启停
显示。参数设定列表按 M 或
默认值
功能含义
00: 关闭
00
01:开启
地暖模式下,是否允许启用风机:
00
00: 否
01: 是
T9200-TF20-1JS0
00: 2管制开关阀
01: 4管制开关阀
02: 2管制3线开关阀
03: 2管制开关阀带地暖
04: 2管制开关阀带TiO2/ESP
05: 水源热泵
06:锅炉/地暖
00
T9200-TB21-1JS0
00:2管制比例阀,三速风机;
01:2管制开关阀,ECM风机;
02:4管制开关阀,ECM风机;
03:2管制三线阀,ECM风机;
04:2管制开关阀带地暖,ECM风机;
05:2管制开关阀+ TiO2/ESP, ECM风机;
06:水源热泵, ECM 风机。
5°C/41°F
设定范围0~36
°C
(32-97
35°C/95°F 设定范围2~37
°C
(36-99
5°C/41°F
°C
设定范围 0~20
3 V
0%对应电压值,设定范围0-10V.(0.5V阶跃)
10 V
100%对应电压值,设定范围0-10V.(0.5V阶跃)
3°C/5°F
设定范围0~10
°C
(0-18
1°C/2°F
°C
设定范围: 0~5
(2-9
00: 无人模式
01: 露点报警
02
02: 滤网报警
03: 制冷制热模式转换
04: 报警
00: 制冷/制热/通风
00
01: 单冷;
02:单热
00: 风扇禁用
01: 单风速(接LOW)
03
02: 两风速(接MED,LOW)
03: 三风速
00: 关闭
01
01: 低风速
00: 关闭
00
01: 低风速
00: 单级制热 - 风机盘管
02
01: 单级制热 - 地暖
02: 两级制热
00: 常闭
01
01: 常开
00:无强制
00
01:强制占用
02:强制非占用
00
阀关闭后, 风机延时关时间(0-99 s)
00: 禁用
00
01:启用
切换参数,按键
°F
)
°F
)
°F
(32-68
)
°F
)
°F
)
中文
Need help?
Do you have a question about the T9200 and is the answer not in the manual?