de
Bedienungsanleitung
1.
Sicherheitshinweise
ESD-Schutzmaßnahmen beachten.
Kurzschlüsse auf der Leiterplatte vermeiden.
Anschlussleitungen nur durch die Tüllen des Zählers
führen.
Tüllen nicht unnötig kürzen, ansonsten ist die
Schutzart gefährdet.
Bei Anschlussarbeiten die M-Bus Spannung aus-
schalten.
Berühren Sie das Modul stets nur an seinem Kunst-
stoffhalter.
Der Zähler besitzt keinen Blitzschutz. Blitzschutz
über die Hausinstallation sicherstellen.
2.
Funktionsbeschreibung
Das M-Bus Modul T45-MBUS dient der Kommunikation des
Zählers mit einer M-Bus-Zentrale zur Übertragung der
Messwerte.
3.
Einbau und Montage
Abb. 1: Modulsteckplatz
Abb. 2: Tüllen
M-Bus Modul T450
M-Bus Modul T450
Kommunikationsmodul einbauen
Die Kommunikationsmodule werden über einen rückwirkungs-
freien Stecker angeschlossen, so dass der Einbau oder der
Umbau jederzeit möglich ist. Alle Leitungen müssen durch die
vorhandenen Durchführungstüllen 6 oder 7 in den Zähler ge-
führt werden.
Zum Einbauen eines Kommunikationsmoduls gehen Sie wie
folgt vor:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
Je nach Ausführung des Gehäuses beachten Sie zusätzlich
folgende Punkte:
•
•
4.
Schleife 2 „LOOP 2"
Änderungen vorbehalten
Hinweis: Um ein externes Kabel anzuschließen,
öffnen Sie die Kabeltüllen so, dass sie das Kabel
dicht umschließen.
Öffnen Sie ggf. den Gehäusedeckel, indem Sie die
Schraube lösen.
Führen Sie das Kabel von außen durch die Tülle.
Isolieren Sie das Kabel ab.
Fixieren Sie das Kabel mit der Zugentlastungsschelle.
Schließen Sie die Leitungen an eine der Anschlussklem-
men (24 und 25) des Moduls an. An den freien Anschluss-
klemmen (24 und 25) kann ein weiterer M-Bus Zähler an-
geschlossen werden.
Ziehen Sie die Kabel während des Einsetzens des Moduls
durch das Gehäuse nach außen.
Setzen Sie die Kontaktflächen des Moduls zuerst an den
Modulsteckplatz auf.
Drücken Sie das Modul vorsichtig ein.
Verschließen Sie den Gehäusedeckel, indem Sie die
Schraube festdrehen (siehe Kapitel Drehmoment; Installa-
tionsanleitung) und drücken Sie den Gehäusedeckel fest
an.
Bei IP 68 Ausführungen des Gehäuses ziehen Sie die
Kabelverschraubung fest.
Bei IP 54 Ausführung des Gehäuses achten Sie auf den
korrekten Sitz der Tülle.
Hinweis: Spätestens 60 Sekunden nach der Montage
erkennt der Zähler die eingesteckten Module selb-
ständig
und ist für die Kommunikation bereit.
LCD-Anzeige
Hinweis: Je nach Zählerparametrierung können so-
wohl Anzeigeumfang als auch angezeigte Daten von
dieser Beschreibung abweichen.
Schleifenkopf
M-Bus Modul
M-Bus Primäradresse
M-Bus Sekundäradresse
25.03.2020
Originaldokument
1
Need help?
Do you have a question about the T450 and is the answer not in the manual?
Questions and answers