Campo Di Lavoro; Caldaia Di Prova - Riello DB 20 SE FGR TC FS1 FB A0 T150 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

4.8

Campo di lavoro

La POTENZA MASSIMA va scelta entro l'area continua del dia-
gramma (Fig. 3).
La POTENZA MINIMA non deve essere inferiore a 4.000 kW
come indicato nel diagramma (Fig. 3).
150° C
50° C
0
4.9

Caldaia di prova

L'abbinamento bruciatore-caldaia non pone problemi se la calda-
ia è omologata CE e le dimensioni della sua camera di combu-
stione sono vicine a quelle indicate dal diagramma (Fig. 4).
Se invece il bruciatore deve essere applicato ad una caldaia non
omologata CE e/o con dimensioni della camera di combustione
nettamente più piccole di quelle indicate dal diagramma, consul-
tare i costruttori.
I campi di lavoro sono stati ricavati in speciali caldaie di prova, se-
condo la norma EN 676.
20136081
Descrizione tecnica del bruciatore
4000
Potenza termica
10
Il campo di lavoro (Fig. 3) è stato ricavato alla
temperatura ambiente di 20 °C, alla pressione ba-
rometrica di 1013 mbar (circa 0 m s.l.m.) e con la
ATTENZIONE
testa di combustione regolata come indicato a
pag. 23.
12500
Riportiamo in Fig. 4 diametro e lunghezza della camera di com-
bustione di prova.
Esempio:
Potenza 7000 kW - diametro 120 cm - lunghezza 6 m
RAPPORTO DI MODULAZIONE
Il rapporto di modulazione, ricavato in caldaie di prova secondo
la norma (EN 676 per gas), è di 1:4.
I
S9333
20000
kW
18500
D2448
Fig. 3
Fig. 4

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

20135804