Résolution des problèmes
Symptôme
L'injecteur ne se met pas sous ten-
sion.
Un indicateur de port est éteint et le
périphérique ne fonctionne pas.
Le périphérique final
fonctionne, mais il
n'y a pas de liaison
de données.
Injecteur AXIS High PoE et Séparateur Guide d'installation
Correction
1. Vérifiez qu'un cordon d'alimentation approuvé est utilisé.
2.
Vérifiez que la tension à l'arrivée se situe entre 100 et 240 V CA.
3.
Mettez l'injecteur hors tension et rallumez-le en vérifiant les
indicateurs pendant la mise sous tension.
1. L'injecteur n'a pas détecté de périphérique. Le port est donc
désactivé.
2.
Vérifiez que le périphérique prend en charge la technologie PoE.
3.
Vérifiez que vous utilisez un câble droits ordinaire de catégorie 5/
5e/6, à quatre paires.
4.
Si un diviseur d'alimentation externe est utilisé, remplacez-le
pour vous assurer qu'il fonctionne correctement.
5.
Vérifiez que le câble Ethernet d'entrée est branché sur le port de
données d'entrée.
6.
Vérifiez que le périphérique est branché sur le port de données et
d'alimentation.
7.
Essayez de rebrancher le périphérique sur un injecteur différent.
S'il fonctionne, il est probable que le port ou le connecteur RJ-45
soit défectueux.
8.
Vérifiez qu'il n'y a pas de court-circuit sur les câbles à paires
torsadées ni sur les connecteurs RJ45.
1. Vérifiez que l'indicateur de port à l'avant de l'appareil est allumé
en continu.
2.
Si un séparateur d'alimentation externe est utilisé, remplacez-le
par un séparateur que vous savez en bon état de fonctionnement.
3.
Vérifiez que, pour cette liaison, vous utilisez un cable droit UTP/
FTP ordinaire de catégorie 5 (et non un cable simulateur de
modem), avec les quatre paires.
4.
Vérifiez que le câble Ethernet ne fait pas plus de 100 mètres de
long entre la source Ethernet et le terminal distant.
5.
Essayez de rebrancher le périphérique sur un injecteur différent. Si
cela fonctionne, il est probable que le connecteur RJ-45 soit
défectueux.