Johnson Controls T7200 Installation Manual page 12

Lcd digital thermostat
Hide thumbs Also See for T7200:
Table of Contents

Advertisement

T7200
参数设定
T7200-TB21-9JS0,
T7200-TF20-9JS0,
编号
T7200-TB21-9JS1
T7200-TF20-9JS1
14
15
3
16
17
18
19
1
20
21
22
23
25
8
4
28
29
4
30
4
31
5
32
6
33
6
34
7
35
7
36
37
接线前请查看右侧应用表以确定端子接线方式
温控器内部继电器与火线相连
设置参数17可配置OCC端子为不同应用
仅在参数1为00 01 02 03 04 05 07时显示
1
仅在参数1为00 01 02 03 04 05时显示
2
仅在参数1为01时显示 (仅 T7200-TB21-9JS0 ,T7200-TF20-9JS0)
3
仅在参数1为06 07时显示
4
仅在参数1为03时显示
5
仅在参数1为04时显示
6
仅在参数1为06时显示
7
8 参数25仅支持 7200-TB21-9JS1和 T7200-TF20-9JS1
P/N 24-85784-00186 Rev. C Issue Date: 01 2020
参数名
按键锁
默认显示
3
自动模式
BI输入
温度单位
温度偏移
1
风速
语言
模式
背光
8
外置传感器类型
采样时间
---
死区范围
KP
---
KI
---
5
TiO2/ESP操作
6
制热阶段切换阈值
6
制热阶段
新风阀门开启时间控制
---
新风阀门开启时间,75- 174秒
---
风机延迟关闭时间设定
默认值 功能含义
00:禁用
01:锁定所有按键
02:除风速及温度调节按键,锁定其他按键
00
03:锁定开关及通用按键
04:除开关键,锁定其他按键
00:室内温度
00
01:温度设定值
00:禁用
00
01:启用
00:开路表示门卡插入(有人)
01:短路表示门卡插入(有人)
02:短路表示露点报警
00
03:开路表示露点报警
04:开路表示有人,短路表示无人,关闭风扇和阀门
05:短路表示滤网报警
06:开路表示滤网报警
00:摄氏度(℃)
00
01:华氏度(
o
F)
0
设定范围–5°C~5℃(-9°F~9
00:三风速
01:两风速(MED,LOW)
00
02:单风速(LOW)
03:风扇禁用
00:中文
00
01:英文
00:制冷/制热/通风
01:单冷
00
02:单热
05~60s,xx秒无操作,背光熄灭
30
00: 中国版 10KNTC
00
01: JCI版 II 10NTC.
10
设定范围1~99
1
设定范围0°C~10℃
设定范围1~99
10
01
设定范围0~99
00:单独操作(通用键)
00
01:与风机联动
3
设定范围0°C~10℃
00:两级制热
00
01:单级制热
00: 禁用
00
01: 开启
00
00 – 99(00=75秒/99=174秒)
00
00- 99 秒
中文
F)
o