Collegamento Rampa Gas - Pilota; Collegamenti Elettrici; Passaggio Cavi Di Alimentazione E Collegamenti Esterni - Riello DB 20 SM HS C03 TC A0 FS1 FB T150 Installation, Use And Maintenance Instructions

Industrial gas burner
Table of Contents

Advertisement

Available languages

Available languages

6.7.6

Collegamento rampa gas - pilota

Il bruciatore è dotato di una rampa gas dedicata che si trova fis-
sata al manicotto.
 Effettuare il collegamento sulla rampa principale a valle del
filtro o del regolatore di pressione (secondo configurazione).
6.8

Collegamenti elettrici

Note sulla sicurezza per i collegamenti elettrici
 I collegamenti elettrici devono essere eseguiti in assenza di alimentazione elettrica.
 I collegamenti elettrici devono essere eseguiti secondo le norme vigenti del paese di destinazione e da personale
qualificato. Fare riferimento agli schemi elettrici.
 Il costruttore declina ogni responsabilità da modifiche o collegamenti diversi da quelli rappresentati negli schemi
PERICOLO
elettrici.
 Verificare che l'alimentazione elettrica del bruciatore corrisponda a quella riportata nella targhetta di identifica-
zione e nel presente manuale.
 Il bruciatore è stato omologato per funzionamento intermittente.
Ciò significa che devono fermarsi "per Norma" almeno 1 volta ogni 24 ore per permettere all'apparecchiatura di
effettuare un controllo della propria efficienza all'avviamento. Normalmente l'arresto del bruciatore viene assicu-
rato dal termostato/pressostato della caldaia.
 Se così non fosse è necessario applicare in serie a TL un interruttore orario che provveda all'arresto del brucia-
tore almeno 1 volta ogni 24 ore. Fare riferimento agli schemi elettrici.
 La sicurezza elettrica dell'apparecchio è raggiunta soltanto quando lo stesso è correttamente collegato ad un effi-
cace impianto di messa a terra, eseguito come previsto dalle norme vigenti. È necessario verificare questo fonda-
mentale requisito di sicurezza. In caso di dubbio, far effettuare da personale abilitato un accurato controllo
dell'impianto elettrico. Non utilizzare i tubi del gas come messa a terra di apparecchi elettrici.
 L'impianto elettrico deve essere adeguato alla potenza massima assorbita dall'apparecchio, indicata in targa e nel
manuale, accertando in particolare che la sezione dei cavi sia idonea alla potenza assorbita dall'apparecchio.
 Per l'alimentazione generale dell'apparecchio dalla rete elettrica:
- non usare adattatori, prese multiple, prolunghe;
- prevedere un interruttore onnipolare con apertura tra i contatti di almeno 3 mm (categoria sovratensione III),
come previsto dalle normative di sicurezza vigenti.
 Non toccare l'apparecchio con parti del corpo bagnate o umide e/o a piedi nudi.
 Non tirare i cavi elettrici.
Prima di effettuare qualsiasi operazione di manutenzione, pulizia
o controllo:
Togliere l'alimentazione elettrica al bruciatore,
agendo sull'interruttore generale dell'impianto.
PERICOLO
Chiudere il rubinetto di intercettazione del combu-
stibile.
PERICOLO
Evitare la formazione di condensa, ghiaccio e in-
filtrazioni d'acqua.
PERICOLO
Se ancora presente, rimuovere il cofano e procedere ai collega-
menti elettrici secondo gli schemi elettrici.
Usare cavi flessibili secondo norma EN 60 335-1.
Prima di effettuare qualsiasi collegamento, con-
sultare l'impianto elettrico in appendice al presen-
te libretto istruzioni.
PERICOLO
20111775
Installazione
Pressione di alimentazione 68 ÷ 500 mbar.
ATTENZIONE
6.8.1
Passaggio cavi di alimentazione e
collegamenti esterni
Tutti i cavi da collegare al bruciatore vanno fatti passare dai pas-
sacavi, praticando dei fori sulla cassetta elettrica oppure utiliz-
zando i fori provvisti di tappo, come illustrato in Fig. 19.
Legenda (Fig. 19)
1
Trasformatore di accensione
2
Morsettiera
3
Tappi per ingressi esterni
20112489
Effettuate tutte le operazioni di manutenzione, pu-
lizia o controllo, rimontare il cofano e tutti i dispo-
sitivi di sicurezza e protezione del bruciatore.
20
I
2
3
1
Fig. 19

Advertisement

Chapters

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

20111740

Table of Contents