Drehfeldrichtungsbestimmung
Die Spannungsprüfer besitzen eine zwei-
polige Drehfeldrichtungserkennung.
Sicherheitsmaßnahmen beachten.
Die Drehfeldrichtungserkennung ist immer
aktiv, es leuchtet stets die LED R
. Die Drehfeldrichtung kann jedoch nur in einem
Drei-Phasen-System bestimmt werden. Das
Gerät zeigt dabei die Spannung zwischen zwei
Außenleitern an.
• Die Geräteprüfspitze mit der mutmaßlichen
Phase L2 und die Griffprüfspitze mit der mut-
maßlichen Phase L1 verbinden.
• Berührungselektrode (11) berühren.
Die Spannung und die Richtung des Drehfel-
des werden angezeigt.
L2
L1
PE
R
bedeutet, die mutmaßliche Phase L1 ist
die tatsächliche Phase L1 und die mut-
maßliche Phase L2 ist die tatsächliche
Phase L2. ==> Rechtsdrehfeld
L
bedeutet, die mutmaßliche Phase L1 ist
die tatsächliche Phase L2 und die mut-
maßliche Phase L2 ist die tatsächliche
Phase L1. ==> Linksdrehfeld
Bei der Gegenprobe mit vertauschten
Prüfspitzen muss das entgegengesetzte
Symbol leuchten.
Messstellenbeleuchtung
Die Spannungsprüfer besitzen eine Messstel-
lenbeleuchtung. Dadurch wird die Arbeit unter
schlechten Lichtverhältnissen (z.B. Verteiler,
Schaltschränke) erleichtert.
• Taster für Messstellenbeleuchtung (10) auf
der Rückseite des Gerätes betätigen.
Die Messstellenbeleuchtung ist für ca. 45
Sek. aktiv (nur bei FLUKE T140).
10
L3
N
R
oder
L2
L3
L1
N
PE
L