Fluke T100 User Manual page 165

Voltage/continuity tester
Hide thumbs Also See for T100:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Para evitar a activação do RCD/FI, tem de
ser verificado durante aprox. 5 seg. entre
L e N. Logo de seguida a tensão entre L e
PE pode ser verificada sem activar o
RCD/FI.
Medição de resistência
(só T140)
O instrumento de ensaio tem de estar livre
de tensão.
• Verificar a ausência bipolar de tensão no me-
didor.
• Ligar as duas pontas de medição com o medidor,
pressionar a tecla "Iluminação das pontas de me-
dição" (10) e ler no visor o valor de resistência. O
LED Rx/Ω (7) acende.
A margem de medição da resistência é de
1...1999Ω numa resolução de 1 Ω.
Após seleccionar a tecla "iluminação das
pontas de medição" (10) a medição de re-
sistência fica activa por 20 seg.
Se, durante a medição de resistência, for
indicada uma tensão nas pontas de medi-
ção, o medidor de tensão muda automa-
ticamente para a medição de tensão.
Verificação de passagem de
corrente /Teste do díodo
O instrumento de ensaio tem de estar livre
de tensão. A polaridade da tensão de en-
saio verificada no suporte das pontas de
medição é positiva (+).
• Verificar a ausência bipolar de tensão no me-
didor.
• Ligar as duas pontas de medição com o me-
didor.
Em caso de continuidade ouve-se um
sinal sonoro e o LED para passagem de
corrente Rx/Ω (7) acend.
Determinação da direcção do
campo giratório
Os medidores de tensão possuem um re-
conhecimento bipolar da direcção do
campo giratório.
Ter em consideração as medidas de segu-
rança.
O reconhecimento da direcção do campo gira-
tório está sempre activo, acende sempre o
Fluke T100/120/140
Manual de instruções
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

T100ukT120T120ukT140T140ukVde

Table of Contents