Fluke T100 User Manual page 109

Voltage/continuity tester
Hide thumbs Also See for T100:
Table of Contents

Advertisement

Available languages
  • EN

Available languages

  • ENGLISH, page 1
Om het aanspreken van de aardlekscha-
kelaar te voorkomen, dient er gedurende
zo'n 5 seconden getest te worden tussen
L en N. Bij directe aansluiting kan de
spanning tussen L en PE getest worden
zonder dat de aardlekschakelaar aan-
spreekt.
Weerstandmeting (T140)
Schakel de spanning uit.
• Zorg dat de installatie spanningsloos is bij
een tweepolige spanningstest.
• Sluit beide probes aan op het te testen onder-
deel. Druk op de knop op de achterkant - voor
verlichten van het meetpunt (10) en lees de
meetwaarde uit op het display.
Het weerstandsbereik is 1...1999 Ohm
met een resolutie van 1 Ohm.
De weerstandmeting is 20 seconden
actief na het drukken op de knop op de
achterzijde
Als gedurende de weerstandmeting een
spanning aanwezig is schakelt het instru-
ment automatisch naar de mode span-
ningmeting.
Doorgangstest/diodetest
Het testobject dient spanningsloos te zijn.
De polariteit van de testspanning aan de
meetpennen is positief (+).
• Controleren of het object spanningsloos is
door middel van een 2-polige spanningstest.
• Beide meetpennen met het testobject verbin-
den.
Bij doorgang klinkt een geluidssignaal en
de LED voor doorgang Rx/Ω (7) licht op.
Draaiveldrichtingmeting
De spanningstester herkent de draaiveld-
richting door een 2-polige aansluiting.
Veiligheidsmaatregelen zoals vermeld in
acht nemen.
Fluke T100/120/140
Uitvoeren van metingen
9

Hide quick links:

Advertisement

Table of Contents
loading

This manual is also suitable for:

T100ukT120T120ukT140T140ukVde

Table of Contents