Exploitation de base
suite
Port USB
Les ports connectent votre UPS à n'importe quelle station de travail ou
serveur. À l'aide de ce port, votre UPS peut communiquer l'état de défail-
lance de ligne ou de batterie faible à votre ordinateur. Utiliser avec le logi-
ciel HP Power Management et les câbles USB pour sauvegarder automa-
tiquement les fichiers ouverts et de mettre votre équipement hors tension
pendant une panne. Consulter votre manuel du logiciel de protection de
l'alimentation pour plus de renseignements.
Porte de remplacement de la batterie
Dans des conditions normales, la batterie initiale de votre système UPS
durera plusieurs années. Le remplacement de la batterie ne doit être réal-
isé que par du personnel de service qualifié. Reportez-vous à la rubrique
" Mises en garde relatives à la batterie " sous la section de sécurité de la
page 18.
Réglage de la sensibilité au courant et aux baisses de tension
Ce cadran est normalement ajusté complètement dans le sens inverse des
aiguilles d'une montre pour protéger le système UPS contre la distorsion de
l'onde d'entrée c.a. Quand une telle distorsion se produit, le système UPS bas-
culera normalement vers l'alimentation de batterie pour fournir une onde
sinusoïdale PWM tant que la distorsion persiste. Dans les régions où l'ali-
mentation électrique du secteur est de mauvaise qualité ou si l'alimentation
du système UPS provient d'un générateur de secours, les baisses de tension
fréquentes et les distorsions chroniques de l'onde peuvent faire basculer le
système UPS vers la batterie trop souvent, épuisant ainsi sa charge. Vous
pouvez réduire la fréquence d'utilisation de la batterie causée par la distorsion
de l'onde ou les baisses de tension en expérimentant avec différents réglages
de ce cadran. Si vous tournez le cadran dans le sens des aiguilles d'une mon-
tre, le système UPS devient plus tolérant aux fluctuations de l'onde d'entrée
c.a. et réduit le niveau de tension qui entraîne le basculement sur l'alimenta-
tion de batterie. NOTE : Plus le cadran est tourné dans le sens des aiguilles
d'une montre, plus le système UPS laissera passer de grandes fluctuations
d'onde au matériel branché et plus la tension d'entrée sera faible. Quand vous
expérimentez avec les différents réglages du cadran, n'utilisez le matériel
branché qu'en mode sécuritaire afin d'empêcher que les effets nocifs des fluc-
tuations d'onde n'interrompent des activités d'importance capitale. Le test
devra durer assez longtemps pour permettre une vérification de toutes les
conditions de ligne.
Régulation de tension automatique
Votre système UPS corrige automatiquement les baisses de tension sur le
secteur. Lors de la régulation automatique de tension, votre système UPS
peut faire entendre un léger cliquetis. Il s'agit d'une activité normale et
automatique de votre système UPS qui ne nécessite aucune intervention
de votre part.