Properly sizing system power consumption benefits an efficient IT environment.
If the power supply power rating for a system is used to calculate the cumulative
power for an overall deployment, it provides a conservative assessment for many
hardware configurations and can be less efficient and more costly. In an effort
to gain optimal performance and to avoid costly over-provisioning, you need
to understand how to assess power consumption of the system to adequately
provision the facility.
Power consumption is specific to the system configuration and to the workload
expected of the hardware. If a system is assessed under a peak workload for a
specific deployment, the assessment may result in a significantly different power
consumption requirement than that of the power supply power rating. On-line
capacity planning tools available from Dell may help to understand peak power
consumption for a particular system configuration. Systems characterized while
using the power capping features enabled from Dell system management
software provide additional predictability for peak power consumption.
Combined use of system and workload characterization with power capping
can more accurately approximate the appropriate size of Power Distribution
Units (PDUs), Uninterruptible Power Supplies (UPSs), and other power
infrastructure distribution equipment.
Example: If a server power supply is rated at 1000W and the characterization
results in 500W of power consumption for the configuration and workload,
the 500W power value can be used for infrastructure sizing. Using system power
capping at the 500W value also provides additional assurance that 500W can be
used for sizing the infrastructure. When deploying 20 of the same configuration
in a rack, the total load can be sized for 10KW. By contrast, if the power supply
rated value or 1000W were used, the total load would be sized as 20KW.
The power supply-rated approach requires additional power and cooling and
results in an infrastructure that is utilized less than 50 percent.
Using PDUs with circuit protection devices such as circuit breakers or fuses
ensures that regulatory and safety guidance is met for a deployment.
June 2009

Advertisement

loading

Summary of Contents for Dell PowerEdge T710

  • Page 1 On-line capacity planning tools available from Dell may help to understand peak power consumption for a particular system configuration. Systems characterized while using the power capping features enabled from Dell system management software provide additional predictability for peak power consumption.
  • Page 2 Other trademarks and trade names may be used in this document to refer to either the entities claiming the marks and names or their products. Dell Inc. disclaims any proprietary interest in trademarks and trade names other than its own.
  • Page 3 信息更新: 电源基础设施大小调整 (UPS) 例如: 500W 2009 年 6 月 Dell 1000W 500W 500W 500W 10KW 20KW Dell (PDU) 1000W...
  • Page 4 ____________________ 本说明文件中的信息如有更改,恕不另行通知。 © 2009 Dell Inc. 版权所有,翻印必究。 Dell Inc. Dell DELL Dell Inc. Dell Inc.
  • Page 5 électrique requise très différente de la puissance nominale du bloc d'alimen- tation. Dell propose des outils en ligne de planification de la capacité pour vous aider à comprendre la consommation électrique maximale d'une configuration système donnée.
  • Page 6 D'autres marques commerciales et noms de marque peuvent être utilisés dans ce document pour faire référence aux entités se réclamant de ces marques et de ces noms ou de leurs produits. Dell Inc. dénie tout intérêt propriétaire vis-à-vis des marques commerciales et des noms de marque autres que les siens.
  • Page 7 Bereitstellung bewertet wird, kann die Bewertung zu einer stark abweichenden Stromverbrauchsanforderung führen als die des Nennstrom- verbrauchs. Die bei Dell erhältlichen Online-Tools für die Kapazitätsplanung helfen beim Verständnis des Spitzenstromverbrauchs für eine bestimmte System- konfiguration. Systeme, die unter Verwendung der Funktionen zur Strombedarfs- ermittlung in der Dell-Systemverwaltungssoftware bewertet werden, bieten zusätzliche Vorhersagbarkeit für den Spitzenstromverbrauch.
  • Page 8 Die Vervielfältigung oder Wiedergabe dieser Materialien in jeglicher Weise ohne vorherige schriftliche Genehmigung von Dell Inc. sind strengstens untersagt. In diesem Text verwendete Marken: Dell und das DELL-Logo sind Marken von Dell Inc. Alle anderen in dieser Dokumentation genannten Marken und Handelsbezeichnungen sind Eigentum der entsprechenden Hersteller und Firmen.
  • Page 9 アップデート情報: 配電インフラのサイジング Dell Capping Power Capping 例: 500 W 10 KW 2009 年 6 月 1000 W 500 W 500 W 20 KW 500 W 1000 W Power...
  • Page 10 ____________________ 本書の内容は予告なく変更されることがあります。 © 2009 すべての著作権は Dell Inc. にあります。 Dell Inc. Dell DELL Dell Inc. Dell Inc.
  • Page 11 정보 갱신본 : 전력 인프라 규모 산정 예를 들어 : 500W 500W 500W 1000W 2009 년 6 월 . Dell PDU( 1000W 500W 10KW . Dell ), UPS( 20KW...
  • Page 12 ____________________ 본 문서에 수록된 정보는 사전 통보 없이 변경될 수 있습니다 . © 2009 Dell Inc. 저작권 본사 소유 . Dell Inc. Dell DELL Dell Inc. . Dell Inc.
  • Page 13 Las herramientas en línea de Dell para planificación de la capacidad pueden ayudarle a comprender el consumo de energía máximo para una determinada configuración del sistema.
  • Page 14 Queda estrictamente prohibida la reproducción de este material en cualquier forma sin la autorización por escrito de Dell Inc. Marcas comerciales utilizadas en este texto: Dell y el logotipo de DELL son marcas comerciales de Dell Inc. Otras marcas y otros nombres comerciales pueden utilizarse en este documento para hacer referencia a las entidades que los poseen o a sus productos.